紫气东来 2010-12-11 09:15:50 | 江苏省 其他专业 | 1774查看 4回答
配管埋地敷设
配管埋地敷设引至配电箱是否加上埋地深度,由顶板敷设引至配电箱减去电箱安装高度,另外要不要减电箱自身的高度,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳加上埋地深度,是对的。不用减电箱自身的高度。施工中实际设管的时候,是整个地通上去的。
2010-12-11 09:17:09
-
1、配管埋地敷设引至配电箱是要加上埋地深度,算至出地面10MM. 2、由顶板敷设引至配电箱算至电箱中心位置。
2010-12-11 15:06:57
-
配管埋地敷设引至配电箱是要加上埋地深度的,由顶板敷设引至配电箱减去电箱安装高度,另外还要减电箱自身的高度。
2010-12-11 20:41:27
-
配管埋地敷设引至配电箱是要加上埋地深度,由顶板敷设引至配电箱也要考虑电箱安装高度。距离都是算至配电箱中心。
2010-12-11 09:19:18