紫气东来 2010-12-11 10:14:32 | 江苏省 其他专业 | 2085查看 2回答
高压开关柜及低压配电箱配电盘2.0米,
电缆进高压开关柜及低压配电箱配电盘预留2.0米,如一电缆由电缆沟进低压配电箱的电缆量是不是这么计算的,(电缆长度+电缆进沟1.5m+电缆终端头1.5m+进低压配电箱2m)*1.025帮忙参考一下,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆工程量=(电缆水平长度+电缆上返长度+电缆下返长度)×1.025+电缆进沟1.5m+电缆终端头1.5m+进低压配电箱2m。电缆预留长度不能乘以1.025。
2010-12-11 10:45:42
-
电缆长度+电缆进沟1.5m+进低压配电箱2m)*1.025
2010-12-11 10:24:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看