• 有关钢筋露出长度取多少

    我将上次提问的那根柱子的钢筋变动了一下,但是钢筋露出长度变成了500,(说明:我只改了基础层和上两层的钢筋)。请问什么时候取500,什么时候取1/3净高?(现在净高没有变,还是3550/3,是大于500的)。

    露出长度

    保护层

    问题补充: 而且上次的箍筋尺寸似乎没有扣除保护层,请问:1、是否应该扣除 2、没有变动钢筋设置时,软件是自动按扣除计算的吗 3、一般情况下需要设置箍筋计算规则吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 03G101-1图集页36,可以看出来,基础层露出Hn/3;上层露出≥500,≥hc≥Hn/6取大值

    2010-12-12 09:24:28 

  • 露出长度对计算结果是没有影响的,上层的柱子计算时要扣减这个露出长度的。

    2010-12-12 09:21:24 

  • 你好:取值500与取1/3净高。与图集中的要求有关,

    答疑解惑

    2010-12-12 09:22:03 