明 2010-12-13 09:33:35 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 695查看 3回答
当框架梁与次梁出现下列情况,应怎么设置吊筋
6根25的? 吊筋的位置是怎样放置的,是一根吊筋同时吊着两个梁头(一边三根),还是另有其他设置啊? 如果是第一个(一边三根)哪在吊筋输入里面怎么输入,最好能截个图,如果不是,希望给出他的另一说话。谢谢了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:在框架梁的原位标注里的次梁宽度里输入两根斜梁相交的总宽度+100;然后在吊筋里输入6B25。就可以计算了。
2010-12-13 09:51:25
-
这个属于特殊情况,按照施工经验来说,这里的吊筋只能设置到主梁上,根数根据设计要求,只是这个吊筋要跨越两道次梁的外边线各50mm后弯折满足图集要求即可
2010-12-13 09:37:49
-
6根25的? 吊筋的位置是怎样放置的,是一根吊筋同时吊着两个梁头(一边三根),还是另有其他设置啊? 如果是第一个(一边三根)哪在吊筋输入里面怎么输入,最好能截个图,如果不是,希望给出他的另一说话。谢谢了。 回复:直接加到主梁内,标注6C25
2010-12-13 13:48:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看