• 板支座问题

    专家们您好,我在施工过程中遇到类似的问题,地下车库屋面上设计为框架梁,框架梁内设计井字梁相交,而施工单位施工中将楼板以框架梁为支座考虑,并严格说明框架梁内次梁不为楼板支座,此类问题不能将其找出依据,请专家们给予解释说明,谢谢了!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 地下车库屋面上设计为框架梁,框架梁内设计井字梁相交,而施工单位施工中将楼板以框架梁为支座考虑,并严格说明框架梁内次梁不为楼板支座? 我的回答:次梁也是梁支座,只是受力传递方式不同而已。

    2010-12-13 10:09:01 

  • 这个是取决于设计单位在设计板受力筋的时候是怎样设计的如果板的受力筋在井字梁处没有断开,那么板的支座就是框架梁,否则支座就是井字梁。

    2010-12-13 09:42:19 

  • 这个问题要根据设计图纸来具体分析,不能说次梁就一定不能是板构件的支座了。

    2010-12-13 09:40:33 