feri 2010-12-13 10:09:31 | 广东省 其他专业 | 440查看 2回答
该柱中箍筋的搭接长度是多少呢
交错布置的箍筋搭接长度是多少呢? 有没有相应的规范 结构总说明中没有相关说明
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这里说的交错布置不是箍筋分开两段布置,而是截面中间的两个垂直箍筋在高度方向上交错布置(一层水平的方向,一层垂直方向的,这样交替)
2010-12-13 10:14:33
-
交错布置的箍筋与外围箍筋搭接部分长度;是按柱每侧柱筋平均间距乘以几根柱筋减1,在加累加柱筋直径得出
2010-12-13 10:24:56