• 钢筋718版本剪力墙计算

    钢筋718版本剪力墙增加了接头率的设置 但是只有25%接头率的时候钢筋计算是正确的 在接头率是50%、100%的时候钢筋计算是不对的

    问题补充:回答者请先用718版本画一段剪力墙计算之后看看结果再来回答我的问题。 不要根据自己的想象来问答,谢谢。 各位自行建立工程计算: 剪力墙水平钢筋及竖向钢筋搭接长度详见 03G101-1修订版47、48页。 不论你如何设置规则,达到平法要求的 请问答你的方法。 谢谢。 我在此讨论的目的在于纠正软件的错误并促使软件改进,以便软件可以更好的为我们算量提供便利。谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不知道你说的问题在哪里?建议将文通描述清楚。目前的钢筋718版本已经解决了剪力墙的接头错开率的问题。 问:这个解决是建立在错误的基本上解决的。 答:看了你的问题补充,(由于你的问题描述不够具体)我认为你的问题是希望按照平法的1.2La的搭接长度来计算。可通过修改【计算设置】-【剪力墙】-【32:墙身钢筋搭接长度】来选择“按平法规则计算”还是“按接头面积百分率计算”,软件这里是开放设置,默认规则给的是“按接头面积百分率计算”。 问:按照你说的方法设置之后,剪力墙水平钢筋的搭接长度软件就只有一个1.2Lae了,实际上平法对剪力墙水平钢筋在墙身位置的搭接长度是Lle(与接头率有关),而不是固定的数值1.2Lae。 答:平法规则实际是出自《混凝土结构设计规范》第10.5.13条(另有《高规》第7.2.21条规定),对于水平钢筋和竖向钢筋(按1.2还是按百分率)原则上是一个标准,03G101-1图集第47页(下附图3)已经明确了1.2Lae的搭接长度。 问:你的第二的贴图应该是高规里面的。但平法是Lle>=1.2Lae。 答:平法的主要编制依据即是规范,这个原则首先要清楚,我国规范对于指导施工方面的细化规则较少(也可以说是大部分施工人员对专业结构知识的了解不足),因此平法起到了一个中间人的作用,对于其细化规范的过程中,有些地方是做的“偏严”的。但有一点需要注意,平法和规范是不能平起平坐的。 问:你的贴图只适用于剪力墙拐角处,请看平法该页左下角。 答:超定尺的搭接可以在【编辑钢筋】的【搭接】项中看到,点开也可以看到计算式,这里不是按照1.2计算的。 问:我说的搭接是根数与损耗之间的搭接。 答:是的,我说的也是这里,点击查看计算式,这里是按照搭接长度Lle计算的而不是按照1.2Lae计算的。 问:另外,设计规范是指导图纸设计的,不是指导现场施工的,施工验收规范才是指导现场施工的。 答:可以这样说。但其本质是:设计规范是上游规范,施工规范是下游规范,这是纲与目的关系,下游规范和图集、手册等等书籍参照的都是《混凝土结构设计规范》的基本原则和分析方法。 问:你的钢筋编辑界面显示:你画的剪力墙墙长就不足一个钢筋的定尺长度,水平钢筋那里来的搭接!根数与损耗直接的搭接数值是0! 答:你可以布画一段超过定尺长度的剪力墙测试一下,我没有位置附图了,所以没有贴图。 问:这个问题是在验证过之后才在这里提出的!现场施工及做预算你说我们应该按照设计规范为依据还是按照图纸和平法为依据? 答:现场施工原则上是按照设计要求为依据,如果设计引用了图集,那么即表示图集中设计引用的部分即是设计图纸的一部分,但是图集本身没有独立指导施工的权利,而设计本身是要遵循设计规范的规定,因此施工实际也是在遵守设计规范的规定,施工同时要遵守施工规范的规定,即表示也在执行设计规范的规定。换言之,任何时候规范都在直接或间接的规定和指导着施工,而任何时候,图集都是在遵守着规范的规定。除非违规被通过(此类问题却也不少),这是题外话,也可不提。我提及规范是介绍一下这些规则的出处,便于更好的理解,不必过于争论,但也不要认为规范与设计和施工无关,规范实际是建筑行业的主要纲领文件,大家都在默默遵守和执行。 问:你可以替换你的贴图 答:附图4已替换,该数值与楼层设置对应楼层和构件的搭接系数是相对应的。 问:规范是我们施工(包括设计)的底线,但设计和施工都可以严于规范。所以在剪力墙水平钢筋搭接长度这一点上,平法就是严于设计规范。既然设计图纸的配套文件是平法,那么施工时只能按照比设计规范更严格的平法来执行。你的搭接38d,软件是按照1.2Lae计算的,不相信的话可以自己计算一下。用剪力墙构件属性钢筋的锚固倍数乘以1.2看看是多少。不管你在计算设置里面的接头率是多少,这个1.2Lae是不变(在把32项设置为按平法图集计算之后)。也就是说,虽然设置成按平法图集计算,但软件仍然没有按照平法的要求来计算。 答:高于规范是没问题的,只要不违背规范即可。你的问题实际是在说楼层设置里的表有问题,目前情况只能在构件的【搭接锚固】选项中自行定义了。软件肯定不能方方面面都是完美的,我们关注的应该是它是否在改进,这个问题可以反馈给千赢官网首页登录入口产品经理,以让它变得更加简洁实用。 问:是的。所以我说钢筋718版本对与剪力墙搭接长度的计算是错误的。希望在下一个版本中给于纠正这个错误。另外千赢官网首页登录入口做钢筋开发的人最好也研究一下平法关于剪力墙暗柱的搭接长度和错开的问题,其中端柱等一些是按照框架柱来执行的。 答:软件只是个计算器,计算结果是由人来操作的,对与错是人决定的而不是软件决定的,这个问题只能说是软件没有足够的理想化,而归类为错误并不是很合理。这里是答疑解惑区,不是讨论区,交流的人不会很多,如需讨论问题可以加入新干线的专家群和讨论群交流,会有很多热心的朋友和你探讨的。

    钢筋计

    平法

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-12-13 15:47:42 

  • 你说的软件的量不对 那就是设置的问题吧 剪力墙可以看到三维de 而且三维里面还有数据的

    2010-12-13 10:58:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map