yclwxt 2010-12-13 11:43:44 | 河北省 其他专业 | 594查看 3回答
用钢筋算量软件算梁内钢筋时,总是出现拉筋,但是图中没有,是怎么回事啊?
图纸中标注 1000*450 ∮12-150(6) 6 ∮20;6 ∮22 G4∮20 是不是必须有拉筋啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸中标注 1000*450 ∮12-150(6) 6 ∮20;6 ∮22 G4∮20 是不是必须有拉筋啊?在03G101中规定当梁高大于450时(梁底到板下高)。应该加侧面筋,有侧面筋就有拉筋。设计单位设计有的也得加。你这个梁有构造筋4根20的所以得加。
2010-12-13 11:50:21
-
有侧面构造钢筋(及G4B14)时,软件就按两排,间距按非加密区计算,也是必须要设置和计算的。
2010-12-13 11:47:18
-
其中的G4∮20(侧面构造钢筋)应按构造要求设置与箍筋直径相同、间距是箍筋两倍的两排拉筋(每排对应两根侧面构造钢筋)。
2010-12-13 11:47:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看