• 关于模板支持高度的问题

    1、梁的支撑高度是按梁底高度区分还是梁顶高度区分?本人从“支撑”二字上理解应为梁底高度,另实际施工中对于梁板只是在梁板底做钢木支撑,这个和墙柱的支撑方法不同,不知高人怎么理解? 2、另在定额说明中,关于支模高度在后面括号中有“地面至板底”,这里的“板底”能否说明就是“梁底”? 3、“地面高度”在无地下室的一层结构时,是指室内地坪标高还是室外地坪标高?按一般施工方法时应该为室外地坪标高,因为在支一层顶模时室内地面一般不会做。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、梁的支撑高度是按梁底高度区分还是梁顶高度区分?本人从“支撑”二字上理解应为梁底高度,另实际施工中对于梁板只是在梁板底做钢木支撑,这个和墙柱的支撑方法不同,---你理解的对。 2、另在定额说明中,关于支模高度在后面括号中有“地面至板底”,这里的“板底”说明就是“梁底”。 3、“地面高度”在无地下室的一层结构时,是指室外地坪标高。按一般施工方法时应该为室外地坪标高,因为在支一层顶模时室内地面一般不会做。 就是比如室内外高差为0.45,一层结构顶标高为3.3米,板厚100,现浇梁高500,只发生板(板底距室外地坪为3.65米)的模板支撑增加费,而梁(梁底距室外地坪为3.25米)不发生模板支撑增加费的---对

    2010-12-13 11:58:26 

  • 1、梁的支撑高度是按梁底高度区分还是梁顶高度区分?本人从“支撑”二字上理解应为梁底高度,另实际施工中对于梁板只是在梁板底做钢木支撑,这个和墙柱的支撑方法不同,不知高人怎么理解? 梁的支撑高度是按梁底高度计算的; 2、另在定额说明中,关于支模高度在后面括号中有“地面至板底”,这里的“板底”能否说明就是“梁底”? 支模高度在后面括号中有“地面至板底”,指的是楼板的支模高度不是梁的支模高度; 3、“地面高度”在无地下室的一层结构时,是指室内地坪标高还是室外地坪标高?按一般施工方法时应该为室外地坪标高,因为在支一层顶模时室内地面一般不会做。 “地面高度”在无地下室的一层结构时,一般是指是指 室外地坪标高;

    2010-12-13 11:52:19 

  • 答:1当然是从梁底算起的。。。。我们做的是预算。。。不是施工。。。。 2.上一层楼板的板底。。。。 3。指的是室内标高。。。。

    2010-12-13 11:58:00 

  • 1、你的理解是正确的,我也这样认为。 2、我的理解是梁底标高。 3、我认为是指室内标高。 4、也就是比如室内外高差为0.45,一层结构顶标高为3.3米,板厚100,现浇梁高500,只发生板(板底距室外地坪为3.65米)的模板支撑增加费,而梁(梁底距室外地坪为3.25米)不发生模板支撑增加费的 是不发生模板支撑增加费的。

    2010-12-13 18:16:51 