超越 2010-12-13 12:00:46 | 四川省 其他专业 | 355查看 4回答
同层内剪力墙竖筋规格不同如何处理
在GGJ2009里地下室剪力墙在同一层内竖筋规格不一致如何设置:比如在-10.65~8.85标高处墙竖筋为C25,在-8.85~-6.35标高处墙竖筋为C22.在同一层内如何处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙垂直钢筋在同一层内不同高度配筋不同的情况很少见,完全可以用标高不同的两段墙来解决。 楼主碰到的问题应该是同一层内,不同高度范围内的水平钢筋配置不同。请仔细分析一下设计图,看是不是这种情况。如果是这种情况的话,假如钢筋间距为200(楼主没说是多少),水平钢筋的输入方法是:(2)C25@200[1800]/(2)C22@200[2500] 意思是墙下部-10.65标高以上1800范围(10650-8850=1800)内配双排C25的水平钢筋,墙上部-8.85标高以上2500范围(8850-6350=2500)内配双排C22的水平钢筋。 毕竟,沿竖直方向布筋与竖向钢筋是不同的。
2010-12-13 13:26:33
-
你可以利用分层的方法去处理
2010-12-13 12:02:18
-
你把墙打断,分几道墙设置
2010-12-13 12:07:15
-
输入格式为:(2)B12@200[2500]
2010-12-13 12:04:44
-
剪力墙负一层和负二层墙宽不同,负二层钢筋深入负一层1300,如何处理
地下剪力墙,负一层3.8m,墙宽250,负二层3.6m,墙宽300,负二层的外侧钢筋深入负一层1300,此段钢筋如何处理
-
短肢剪力墙结构中设计要求将梁的上、下四根角筋伸入墙内,其它的钢筋不伸入,如何输入
短肢剪力墙结构中设计要求将梁的上、下四根角筋伸入墙内,其它的钢筋不伸入,如何输入,例如短肢剪力墙 墙长为3.0m,两端为约束端柱,中间为墙配筋,设计要求将梁的四根角筋伸入墙内形成暗梁,如何输入四根角筋
-
在剪力墙顶层中,墙内侧竖筋设计图示要求伸至板顶(扣减保护层),外侧是板底处锚入Lae,请问在该层定义构件时如何处理此节点呢?谢谢赐教各位专们。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看