安装工程123
1、排水:清扫口和扫除口有什么区别,设计上未规定预算上设置多少个?是每个卫生间的平管端头都有清扫口吗?清扫口需要单独列项吗?检查口是否在管道中包括了?普通套管伸缩节是否单独列项,套那一项? 2、上水:上水 支管 穿卫生间墙是否套套管?套塑料套管? 3、地暖:靠墙的苯板条和伸缩缝中的算是安装工程的还是建筑队主体打地面的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、排水:清扫口和扫除口有什么区别,前者在立面上,后者在平面上。设计上未规定预算上设置多少个?---按规范规定。是每个卫生间的平管端头都有清扫口。清扫口需要单独列项。检查口是在管道中包括了。普通套管伸缩节是否单独列项,套对应的一项。 2、上水:上水 支管 穿卫生间墙是套套管。套塑料套管?---要看设计说明。 3、地暖:靠墙的苯板条和伸缩缝中的算是安装工程的还是建筑队主体打地面的?--在于项目经理的安排啦。 给水管道要计算套管。 关于消防管道的问题: 1、消防管道总说明上说管径大于等于100的管道采用卡扣连接,是不是套法兰连接和沟槽连接都行。使用哪个套那个。 2、总说明上说消防采用镀锌管,丝接,镀锌管接头、破损处刷防锈漆两道,银粉两道,这部分防锈漆和银粉的工程量可以计算的。 3、图纸上的消防管道在每个单元最高处是联通的,其中一个单元有根管道出屋面,安了个阀门,一个压力表,一个试验用消火栓,这个压力表和试验用消火栓套对应子目
2010-12-13 18:31:28
-
清扫口和扫除口是同一样东西,设计有就算,没有就不算,要单独列项 普通套管伸缩节是否单独列项,不用,但主材要看定额说明 2、上水:上水 支管 穿卫生间墙是否套套管,要设置套管,有防水要求的需钢性防水套管 3清扫口要套子目,穿卫生间墙套不套套管,按规范要求要设套管,也要套子目,伸缩节安装已包含在排水管道的安装费中不必套定额,但广东定额可以算主材费,你看一下定额说明
2010-12-13 18:31:30