东来东往 2010-12-14 09:22:12 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1329查看 9回答
集水坑问题
底板厚1000,集水坑深1200~1600,集水坑顶标高设置成基础顶标高(好像只有集水坑顶标高可以设置),可是布置时软件提醒超出父筏板基础范围,那该怎么布置呢问题补充:我按照各位的回答操作,可是还是不能布置上,一般集水坑都是超过底板底部标高的,是不是千赢官网首页登录入口就是不能布置集水坑,看来只能是手算了,郁闷。。。。不过还是要谢谢各位同行的回答,谢谢!
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
集水坑 坑深超过了了筏板厚度,所以提示超出界限
2010-12-21 08:56:45
-
超出部分用其他构件处理,比如梁等。
2010-12-14 09:28:10
-
你集水坑顶标高设置不对,集水坑顶标高不能高于基础顶标高。
2010-12-14 09:44:01
-
你所画的集水坑要布置在筏板基础范围内的,否则肯定提示超出界限的,你查下你不知的筏板基础,使要布置的集水井在筏板基础范围内即可
2010-12-14 09:37:48
-
估计是你设置的集水坑参数有问题,再查看一下吧,可以设置上的。
2010-12-14 10:01:31
-
支持“海”的回答
2010-12-14 10:06:12
-
集水坑顶标高设置成基础顶标高是不行的,你要减掉你的深度。不然就和筏板齐平了,肯定不准的。还有就是你是否布置了2个筏板,导致集水坑找不到依附哪块
2010-12-14 10:06:44
-
集水坑坑板顶标高不能设置成基础顶标高,如果集水坑深1.2米时,筏板基础后1000,集水坑坑板顶标高应该设置为“基础底标高-0.2”;如果集水坑深1.6米时,筏板基础后1000,集水坑坑板顶标高应该设置为“基础底标高-0.6”才正确,修改一下坑板顶标高画图布置就不会出现你讲的问题了。
2010-12-14 12:45:00
-
要设置成坑板顶标高=基础顶标高-(基础顶到坑底板顶标高之间的距离) 比如基础顶标高-1.2等等
2010-12-14 19:02:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看