kingtom888 2010-12-14 10:41:22 | 北京市 其他专业 | 1779查看 12回答
有关脚手架防雷接地及脚手架基础的计价问题
脚手架需要防雷接地,也有基础,请问在北京01定额里,防雷接地需要单独计算吗?没说啊!还有脚手架基础,如果有的话,也需要单独计算吗?也没明确说明,希望高人指点,谢谢。问题补充:请补充相关的定额解释或者资料支持一下自己的答案哦,这个牵扯到费用。 答案相互矛盾,需要权威来确定答案,第一个回答正确的我采纳。
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装电气专业的防雷接地是需要单独套定额计算的,但脚手架部分没有单独的定额套用,只是在施工的时候需要考虑处理脚手架的防雷接地,其费用应该是含在脚手架费用中了。脚手架基础也是一个道理。 统一综合到脚手架费用中即可。 没有一个地区的定额会有单独脚手架基础和防雷接地的定额,定额站也不会就此给出解释。都是在计算措施费用的时候自行考虑综合到脚手架费用中。
2010-12-14 10:51:06
-
应该在相应的定额子目中,因为定额本身就是按现行的规范制定出来的。
2010-12-14 19:03:16
-
定额中包含了,不再计算。
2010-12-16 15:12:15
-
我本人认为应该是在楼里面直接就接好了不用再计算了
2010-12-14 10:53:48
-
脚手架需要防雷接地,也有基础,在北京01定额里,防雷接地是需要单独计算的,虽然没有说明,如果实际发生那就要办理签证计算该项费用的。 脚手架基础,如果有的话,也是需要单独计算的。
2010-12-14 10:48:50
-
脚手架的基础和其防雷接地,都不应该计算。包含在脚手架子目中了。
2010-12-14 11:07:49
-
可以计算,但只能计入措施项目费用中,与工程的防雷接地无关,仅是临时性措施。
2010-12-14 10:53:48
-
脚手架应该没有基础,应该是脚手架底部采用混凝土硬化,你可以参照脚手架工程章节说明“需要补强或采取铺垫措施,应按各自的具体情况及施工组织设计规定,另列项目计算。” 脚手架防雷接地应该根据施工组织设计另列项目计算(施工措施费)。
2010-12-14 12:23:46
-
这个问题你直接问一问造价管理站
2010-12-14 13:15:00
-
脚手架的基础这块如果现场确实发生了,应该办理签证来计取这部分费用;防雷接地,在措施费里计取。
2010-12-14 13:04:30
-
子目中已包含,不必单算
2010-12-14 13:04:35
-
1:脚手架需要防雷接地,但防雷接地不需要单独计算,因为脚手架是措施费项目,措施费项目中包括安全文明施工费用和临时水电费用,脚手架需要防雷接地费用已包括在临时水电费用中。 2:脚手架基础,如果有的话,只需要在措施费中单独计算。
2010-12-16 05:56:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看