-
ZJB66 2010-12-14 13:00:26 | 甘肃省 其他专业 | 2034查看 10回答
关于接地的问题
请问:避雷带与屋顶风管等的连接怎么算?是按处计还是计算接地母线长度就行了?电气设备安装定额中含其金属外壳接地不?金属外壳接地要不要单独列项套定额计算?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 避雷带与屋顶风管的接地连接线应该安装延长米计算并套接地母线的定额子目。 2. 电气设备安装的接地: (1). 设备的基础底座或者设备的外壳接地在设备安装中是没有包含的,需要另行计算并套相关的定额子目。 (2)、 电动机的检查接线是包含接地的工作内容的。不能另行计算。 (3)、配电箱柜的安装是包含接地的工作内容的,不能再单独另行计算。 3. 凡是设备安装的定额子目中的工作内容不包含接地,根据设计要求说明又必须进行设备的金属外壳做接地连接时,就应该单独另行计算。 具体计算的时候如果是就近进行跨接连接的接地时,既套接地跨接线的定额子目;或者计算接地线的长度套接地母线敷设的定额子目。
2010-12-18 12:32:52
-
避雷带与屋顶风管等的连接怎么算?是按处计还是计算接地母线长度就行了?答:如果是使用与避雷带相同的材料,应该按避雷带计算工程量并套用相应定额子目,如果是使用镀锌扁钢应该按照接地母线计算工程量长度套用相应定额子目。 电气设备安装定额中含其金属外壳接地不?金属外壳接地要不要单独列项套定额计算?答:如果是风机一类的设备安装,应该套用电机检查接线定额子目;电机检查接线定额子目的工作内容包括接地。
2010-12-14 18:16:51
-
支持老顽童的解释。
2010-12-18 15:00:49
-
避雷带与屋顶风管等的连接怎么算?是计算接地引下线长度就行了。电气设备安装定额中不含其金属外壳接地。金属外壳接地要单独列项套定额计算。 套接地极子目,按根算。
2010-12-14 13:03:27
-
我想按接地跨接线,按处计算更合理。
2010-12-15 08:10:22
-
1:避雷带与屋顶风管等的连接,按处计算(包1m镀锌圆钢引上),由连接处至均压网的镀锌圆钢(镀锌扁钢)按接地母线长度计算。 电气设备(配电箱、柜,灯具,器具,电动机)安装定额中含其金属外壳接地,金属外壳接地不用单独列项套定额计算;发电机金属外壳接地,单独列项套定额计算。
2010-12-16 05:40:27
-
计算避雷线长度到金属构件连接在一起,按避雷线套子目就可以。 利用圈梁内的钢筋做均压环 和 即用柱内钢筋做的引下线,可以套2-949子目,只计算柱钢筋长度,不计算主材,圈梁钢筋与柱钢筋的焊接,按焊接的点数,套2-946子目即可。 至于金属外壳接地套什么定额?量怎么计算? 1、利用基础主筋做接地体,接地测试套用独立基础接地调试子目。 2、利用基础主筋做接地体套用防雷均压环利用圈梁柱筋子目。 3、测试点可以套用测试卡子子目。
2010-12-17 20:41:52
-
避雷带与屋顶风管等的连接怎么算?是按处计还是计算接地母线长度就行了? 答:单算接地母线敷设,其工作内容包含连接处。 电气设备安装定额中含其金属外壳接地不?金属外壳接地要不要单独列项套定额计算? 答:设备安装中不包含,但套用电机检查接线项中以包含外壳接地。
2010-12-17 21:55:25
-
避雷带与屋顶风管等的连接怎么算? 按避雷带DN12镀锌圆钢算,套避雷带子目 电气设备安装定额中含其金属外壳接地不?金属外壳接地要不要单独列项套定额计算? 电动机的检查接线是包含接地的工作内容的,其它不含,按上面说的计算
2010-12-18 12:57:22
-
避雷带与屋顶风管等的连接按跨接地线以处计算。电气设备安装定额中不包含金属外壳接地,设备检查接线子目中包括设备接地。其实你看看定额子目的工作内容就知道了。
2010-12-18 15:09:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看