138****0168 2010-12-14 20:01:34 | 河南省 土建算量GCL2013 | 541查看 5回答
GCL2008工程信息里檐高即是施工图设计说明中所说的建筑高度吗?
GCL2008工程信息里檐高即是施工图设计说明中所说的建筑高度吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建筑物檐高是指设计室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐沟的,按檐沟底标高到室外地坪为准,有多个外檐沟的,按不同高度区别计算,同一位置有多层檐沟的,按高的为准; 没有外檐沟只有内檐沟的,按内檐沟底到室外地坪为准; 没有檐沟的按屋面滴水部位为准(如伸出外墙的平、斜挑檐) (一)平屋顶带挑檐者,算至挑檐板下皮标高; (二)平屋顶带女儿墙者,算至屋顶结构板上皮标高; (三)坡屋面或其它曲面屋顶均算至墙的中心线与屋面板交点的高度; (四)阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高; (五)突出屋面的水箱间、电梯间、亭台楼阁等均不计算檐高。 --图形算量2008中可以把檐高定义为设计室外地坪至建筑物檐口底的高度。
2010-12-14 20:21:26
-
同意aaaaa的回答,定额说明中有规定:建筑物的檐高是指设计室外地坪至檐口(屋面结构板面)的垂直距离,突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐口高度之内。构筑物的高度,是指从设计室外地坪至构筑物顶面的高度。
2010-12-17 08:13:40
-
YA.12 建筑工程措施项目费章节定额说明第五条1、为:建筑物的檐高是指设计室外地坪至檐口(屋面结构板面)的垂直距离,突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐口高度之内。构筑物的高度,是指从设计室外地坪至构筑物顶面的高度。
2010-12-15 08:24:35
-
不是的,你要看建筑立面图,从那里你看的很清楚,一目了然,檐高是室内地坪到掩口的高度,坡屋面算到坡屋面的一半,施工图设计说明中所说的建筑高度是最顶的高度,不一样的
2010-12-14 20:04:59
-
GCL2008工程信息里檐高不影响工程量计算,是指施工图设计说明中的建筑高度。
2010-12-14 20:08:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看