sl_2009 2010-12-15 09:08:07 | 江西省 其他专业 | 804查看 4回答
负筋马凳问题?
问题1:负筋汇总计算后没有显示马凳工程量,不知如何设置,查看单根负筋属性里有马凳排数为1/1代表什么? 问题2:负筋直角弯钩是减二个保护层还是减一个保护层,这个问题很多人争论不休,个有个的说法,不知哪个是标准的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:负筋直角弯钩是减一个保护层,这是图集中有说明要求的,减两个保护层没有依据。 马凳排数为1/1代表是,负筋有两排马凳按定义的间距排布。
2010-12-15 09:19:13
-
问题1:负筋汇总计算后没有显示马凳工程量,不知如何设置,查看单根负筋属性里有马凳排数为1/1代表什么? 问题2:负筋直角弯钩是减二个保护层还是减一个保护层,这个问题很多人争论不休,个有个的说法,不知哪个是标准的? 我的回答:负筋汇总计算后没有显示马凳工程量,应在板定义中进行设置并选取马蹬筋的类型,查看单根负筋属性里有马凳排数为1/1代表马蹬筋设置排数; 负筋直角弯钩是减一个保护层,直角端是直接放在板底模上的。
2010-12-15 09:15:02
-
1.马凳筋只有在板计算时,才能看到; 2.负筋直角弯钩减保护层问题,要看你是那方,如果是施工方,就提供些相片资料。要不就争不完;
2010-12-15 09:12:05
-
马凳筋是在板中定义的,负筋弯钩是减一个保护层
2010-12-15 09:10:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看