• 外墙外保温

    我们的外墙为外墙外保温,最外面是乳胶漆涂料。我有以下几点不太明白: 1:我看现场粘保温板用的是水泥砂浆,但定额中好像用的是石膏砂浆,是否能够换算 2:同样保护层现场用的是水泥砂浆,而定额中确是粉刷石膏砂浆 3:9-118外保温这个子目材料中为什么没有抗裂砂浆这一项了 4:我们的清单中描述外墙为,20厚1:3水泥砂浆压实赶光,但是我认为只有外墙为填充墙时才会用20厚1:3水泥砂浆压实赶光,如果外墙为混凝土墙时这个根本就没做,但我们的投标书好像是不分填充墙和混凝土墙都按20厚1:3水泥砂浆压实赶光,这是定额中规定吗? 图纸装修材料表中对外墙只说了参见陕2005J12
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按参见陕2005J12施工的话 你在现场看到的不应该是用水泥砂浆粘保温板吧,定额中的砂浆用量大多数不是粘保温板用的,不过,不管什么砂浆在做投标时是可以自由组价换算的,在结算时则要看你的合同是怎样约定的,及对变更的处理方法怎样约定。 第三个问题:定额中对有特殊要求的材料是要求不详细,不过在投标时定额是可以换算的,结算时则要看具体情况。 第四个问题,投标书说的是对的,混凝土墙按工艺要求也应该做20厚1:3水泥砂浆压实赶光。

    2010-12-17 07:40:20 

  • 9-118是外墙内保温,2009补充了外墙外保温子目

    2010-12-15 15:44:36 