ZJB66 2010-12-15 18:15:00 | 甘肃省 其他专业 | 3370查看 3回答
哪些金属窗应该算接地?
图纸设计说明防雷接地部分提到均压环做法按甘02D12,该标准图23页“30m及以上应采取下列防侧击雷和等电位措施:(3)应将30m及以上部分外墙上的栏杆、金属门窗等较大金属物……与防雷装置相连”。教材计算规则:6层以上的窗设计一般要求接地,按设计规定接地的窗数计算,但图纸对窗接地无具体说明(另提到的02D501-2上对要接地的门窗也无说明),哪些金属窗应该算接地?是不是只算防侧击雷的这一部分窗就行了?如果其它的也要算,依据是什么?请高手指点。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸设计说明防雷接地部分提到均压环做法按甘02D12,该标准图23页“30m及以上应采取下列防侧击雷和等电位措施:(3)应将30m及以上部分外墙上的栏杆、金属门窗等较大金属物……与防雷装置相连”。教材计算规则:6层以上的窗设计一般要求接地,按设计规定接地的窗数计算,但图纸对窗接地无具体说明(另提到的02D501-2上对要接地的门窗也无说明),哪些金属窗应该算接地?是不是只算防侧击雷的这一部分窗就行了?如果其它的也要算,依据是什么?请高手指点。 答:首先,你必须按照设计要求,按“30m及以上部分外墙上的栏杆、金属门窗等较大金属物……与防雷装置相连”做好工作,6层至30m的防雷接地工作,别急做,免得日后结算工作麻烦。。。。。。 2:通过发工作联系单给监理、业主和设计,说明6至30m金属窗等防雷接地的重要性和必要性,并列出规范的要求。。。。。。,如设计接受,则要设计补充图纸或说明,才按照设计补充图纸或说明去做。如设计不接受,你也不用去管这么多,因为问题你已提出,接受与否是设计的事,施工单位按设计图纸施工是施工单位的天职。
2010-12-16 04:40:47
-
只是要算外墙的金属窗和的栏杆
2010-12-15 18:23:55
-
标准图23页“30m及以上应采取下列防侧击雷和等电位措施:(3)应将30m及以上部分外墙上的栏杆、金属门窗等较大金属物……与防雷装置相连”。--属于这个界定范围的金属门窗需要接地。 教材计算规则:6层以上的窗设计一般要求接地,按设计规定接地的窗数计算,但图纸对窗接地无具体说明(另提到的02D501-2上对要接地的门窗也无说明),---这一部分,当图纸有明确说明时才做接地,否则不做。
2010-12-15 18:25:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看