过眼云烟 2010-12-15 19:49:03 | 河南省 其他专业 | 342查看 4回答
板负筋长度
施工图中的板单边负筋,标注尺寸是800,图上画的是到梁外边线,那么说这个800包括了梁的宽度了吗? 在千赢官网首页登录入口计算中是如何处理的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
施工图中的板单边负筋,标注尺寸是800,图上画的是到梁外边线,那么就是说这个800不包括梁的宽度,在软件中设置不包括支座宽即可;
2010-12-15 19:54:14
-
这个是不包括梁宽度的,在千赢官网首页登录入口梁的设置里设置
2010-12-15 19:53:44
-
施工图中的板单边负筋,如果标注尺寸800是从梁内边线开始的,图上画的是到梁外边线,这个800是不包括梁的宽度的; 如果标注尺寸800是从梁外边线开始的,图上画的是到梁外边线,这个800是包括梁的宽度的; 这种情况一般在结构设计说明里面有专门的说明的。 在千赢官网首页登录入口计算中,点工程设置—计算设置,点右面板,在第29项单边标注负筋标注长度位置右面根据设计说明选择即可。如
2010-12-16 09:40:19
-
图上画的是到梁外边线,应该包括支座
2010-12-17 10:33:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看