飘叶 2010-12-16 15:00:40 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 470查看 2回答
暗柱的问题
暗柱表中的说明:图中“同墙筋”处,如墙筋间距与暗柱箍筋间距不同,将墙筋按照柱箍筋间距进行等面积代换。 请问,什么是等面积代换?怎么代换啊?是暗柱所在的墙都要代换吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直接画暗柱,在暗柱设置箍筋和拉筋的钢筋信息就可以了。剪力墙遇到暗柱或者端柱,在暗柱或者端柱部分的墙体均不计算钢筋。 对的,直接设置暗柱画上就可以了。因为本身剪力墙是没有这些箍筋的。
2010-12-16 15:10:41
-
等面积代换:带换钢筋颗数*3.14*带换后>原钢筋颗数*3.14*原钢筋半径的平方 钢筋强度*根数*钢筋面积的值代换后大于代换前就行.一般来说两者的直径不能相差大.级别相同时为等面积代换,不同时为等强度代换. 将他标注的箍筋代换就成了,其它不用换
2010-12-16 15:07:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看