cxs123456789 2010-12-16 15:41:14 | 山西省 其他专业 | 136查看 5回答
脚手架工程
山西2005定额,地下室框架剪力墙结构,层高超过3.6m,能否计取满堂脚手架?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果满足3.6米以上时,可计算满堂脚手架;满堂脚手架按净面积计算,其高度在3.61~5.2米之间时,计算基本层 超过5.2米的时候,每增加1.2米按增加一层计算,不足0.6米的不计算
2010-12-16 15:44:51
-
地下室框架剪力墙结构,层高超过3.6m,计取满堂脚手架和层高没有关系。结构施工时如果地下室基础是满堂基础,可以计算满堂脚手架乘以0.5系数。基础以上结构施工没有满堂脚手架。装饰施工如果地下室需要天棚抹灰,可以计算满堂脚手架。
2010-12-16 15:52:04
-
应按综合脚手架计取,层高超过3.6米时,在计取脚手架增加费
2010-12-16 16:09:18
-
山西2005定额,地下室框架剪力墙结构,层高超过3.6m,能否计取满堂脚手架? 结构部分只能计算模板超高费用,装饰部分可以计取满堂脚手架。
2010-12-16 16:22:19
-
结构部分只能计算模板超高费用,装饰部分可以计取满堂脚手架
2010-12-23 11:22:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看