qf1990 2010-12-17 10:50:29 | 湖北省 其他专业 | 1197查看 3回答
为什么我用手算梁箍筋根数时总比软件算的少两根?
我在用手算梁箍筋根数时,跟软件相比总是少了几根,求高手指教!KL2 200*450 A6@100/140 ,梁净长2600,四级抗震, 我的算法如下 2*[(1.5*450-50)/100+1]+[2600-2*(1.5*450)]/140-1=22根,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳为什么我用手算梁箍筋根数时总比软件算的少两根? 我的回答:你的计算式是正确的,但在向下取整加一还是向下取整加一上,你与软件不一致。估计是软件计算设置中箍筋根数为向上取整+1了,你可以确认后按需要进行修改的。 继续回答:不客气。只要软件设置正确了,计算是不会有问题的。
2010-12-17 10:59:46
-
你的算法有问题啊,你应该先计算加密区的根数,即[(1.5*450-50)/100+1=8根 加密区就应该有16根 实际单边加密区的长度为50+7*100=750mm 所以非加密区的长度为2600-750*2=1500 非加密区的根数=1500/140=10.7 取整11 非加密区应该-1,所以为10根 所以应该总共为16+10=26根
2010-12-17 10:58:55
-
你检查下梁箍筋的计算式。看下净跨长是否一致。如果柱子位置不正确,会影响净跨长。还有软件默认的是向上取整+1,你算的时候是不是按四舍五入+1。向上取整+1是不管小数点后面是多少都取整。例如算出是3.2。软件取整为4,然后再加1.
2010-12-17 10:55:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看