yangxuyx 2010-12-17 20:05:53 | 湖北省 计价软件GBQ4.0 | 1018查看 7回答
室外消防管道
请问 室外消防管道DN100 采用焊接连接 应套哪项定额 可以套法兰连接吗问题补充:我是湖北的,第七册里的管道连接只有法兰和丝接
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外消防管道DN100 采用焊接连接 应套“给排水,采暖、燃气工程”的“室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内) XXX”定额 ,不能套法兰连接。
2010-12-18 07:23:22
-
按设计图纸说明考虑,按焊接套用定额
2010-12-18 08:34:48
-
套第8册的焊接钢管C8-35
2010-12-18 09:11:14
-
1、室外消火栓管道DN100 焊接连接 应套第8册室外给水管道定额 不可以套法兰连接; 1、室外喷淋管道DN100 焊接连接 应套第6册定额 不可以套法兰连接。
2010-12-18 11:05:20
-
没有焊接这项吗?各地方定额不一样,我不知道你那定额!我们这的室外消防套给排水部分的
2010-12-17 20:08:37
-
室外消防管道DN100 采用焊接连接 应套焊接连接定额 ,不可以套法兰连接
2010-12-17 20:11:25
-
室外消防管道DN100 采用焊接连接 应套哪项定额 可以套法兰连接吗 ------不能按照法兰连接套用,消防可以按照给水管道套用焊接管道敷设。
2010-12-18 19:36:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看