在计算梁端支座负筋时,软件是用15d+(支座宽-保护层厚度)+ln/3
在计算梁端支座负筋时,软件是用15d+(支座宽-保护层厚度)+ln/3,而 03G101-1图纸上是15d+0.4lae+ln/3,那两者有什么区别,在用手算时应该按哪种方法咧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G101-1第28页规定第一排通长筋从柱边起延伸至ln/3位置;第54页规定(支座宽-保护层)必须大于等于0.4lae
2010-12-18 13:16:09
-
这个图集的两个选项的问题 你可以选择你图纸对应的节点就可了
2010-12-18 11:51:31
-
03G的0.4lae表示伸入柱内不小于这个数!一般预算是以锚固值和15d+(支座宽-保护层厚度)+ln/3相比较取其它大的。