2009钢筋问题
2009中,为什么当暗柱的长度与剪力墙长度相等时,剪力墙的水平钢筋也没有计算呢?还有个问题是连梁的侧面附加筋,在什么情况下为洞口长度加锚固,在什么情况下为洞口加两边暗柱的长度再锚固?(连梁两端都是暗柱)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、暗柱与剪力墙一样长,实际就是小墙肢或短肢剪力墙了,此时不存在墙身。软件中布画墙身是计算需要,也不是非画不可。 2、连梁侧面筋有三种情况,第一,当时合计未注明连梁侧面纵筋信息时,按剪力墙水平钢筋连续通过计算;第二,当设计单独设计连梁侧面纵筋时,应按照锚固Lae(La)且大于600计算;第三,洞口端部单独设置的连梁侧面纵筋,在剪力墙边缘构件内的锚固应与剪力墙水平分布筋相同。
2010-12-22 09:05:47
-
暗柱、连梁的侧面筋均计算在墙里面了,可以在编辑钢筋中查看
2010-12-18 16:17:34
-
辅助线怎么无法显示
2010-12-18 17:19:56