yu****@163.com 2010-12-20 00:27:52 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 842查看 6回答
电渣压力焊等街头?
我在统计钢筋接头的时候,统计出了电渣压力焊,套筒,对焊等结头,在什么情况下用各自的结头方式啊?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋直径在14mm(含14mm)以下的一、二、三级钢筋都是搭接连接,14mm以上的为焊接,一般柱、墙有电渣压力焊,套筒挤压焊,梁都是对焊
2010-12-20 08:38:57
-
在统计钢筋接头的时候,统计出了电渣压力焊,套筒,对焊等接头,在什么情况下用各自的接头方式啊? 这要看施工方案和施工单位自身的钢筋加工、安装能力与砼构件所使用的钢筋直径大小,一般情况下,电渣压力焊用在垂直钢筋接头上,如柱的钢筋,套筒、对焊等接头一般用在梁的受力筋、基础底板配筋等。
2010-12-20 05:49:54
-
我在统计钢筋接头的时候,统计出了电渣压力焊,套筒,对焊等结头,在什么情况下用各自的结头方式啊?根据图中规定设置,一般16及以上的钢筋带接头。在定尺中设置。
2010-12-20 07:56:30
-
这是软件自动默认的,使用钢筋接头品种和方式,要依据施工组织设计及施工方案、设计结构说明,按要求设置搭接方式就可以了。
2010-12-20 07:46:47
-
一般按设计说明考虑钢筋接头的方式,然后计算数量
2010-12-20 08:32:46
-
我在统计钢筋接头的时候,统计出了电渣压力焊,套筒,对焊等结头,在什么情况下用各自的结头方式啊?按设计说明及按施工组织设计考虑钢筋接头的方式
2010-12-20 08:38:59