• 钢筋弯钩长度的确定

    有几个版本说的都不一样,以那个为准,比如一:半圆弯钩6。26d 直钩一级3.5d 二级4d 斜钩一级4,9d 二级5.9d 箍筋一般结构180度8.25d 90度 5.5d 135度6,87d 二:受力钢筋180度9,75d 135度11d 90度8,5d 箍筋135度13d 180度11.75d 三:180度6.25d 135度7.89d 90度8,5d 箍筋135度12.89d 180度8.25d
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果自己不会推导,说哪一个正确也是没有用的,【弯钩增加长度】=【量度差值】+【平直段长度】。【量度差值】的计算主要受弯钩的弯折角度、弯曲直径的影响,【平直段长度】对于不同的构件和是否抗震等情况也有不同的要求。这些内容的取定也直接影响着推导结果,因此说在以上条件不确定的条件下说哪个是正确的结果还为之尚早。 2、目前普及的公式是按照D=2.5d(D为弯曲直径,d为被弯曲钢筋的直径)推导的,平直段长度,板为3d,非抗震箍筋5d,抗震箍筋10d。这种情况下,直钢筋180度弯钩增加长度为6.25d,抗震箍筋135度弯钩增加长度为11.87d,抗震箍筋180度弯钩增加长度为13.25d,90度弯钩很少用到,如果用在板负筋的端部弯折,应用板厚减去保护层计算,箍筋90度弯钩增加长度为10.5d(对于其它弯曲直径的情况应另行推导)。

    2010-12-23 10:36:12 

  • 按第三项中所说的。

    2010-12-20 09:21:18 

  • 钢筋弯钩长度和抗震设防级别是有关系的,具体的要看设计要求和当地相关结构设计标准图集的要求。

    2010-12-20 09:32:24 

  • 这个在03G101-1上面是有的180度6.25d 135度7.89d 90度8,5d 箍筋135度12.89d 180度8.25d

    2010-12-20 17:33:27 

  • 应该按照以下180度6.25d 135度7.89d 90度8,5d 箍筋135度12.89d 180度8.25d 一看看千赢官网首页登录入口中钢筋属性的长度计算,就明白了

    2010-12-20 18:46:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!