59****@qq.com 2010-12-20 09:18:04 | 河南省 其他专业 | 5776查看 5回答
钢筋弯钩长度的确定
有几个版本说的都不一样,以那个为准,比如一:半圆弯钩6。26d 直钩一级3.5d 二级4d 斜钩一级4,9d 二级5.9d 箍筋一般结构180度8.25d 90度 5.5d 135度6,87d 二:受力钢筋180度9,75d 135度11d 90度8,5d 箍筋135度13d 180度11.75d 三:180度6.25d 135度7.89d 90度8,5d 箍筋135度12.89d 180度8.25d
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果自己不会推导,说哪一个正确也是没有用的,【弯钩增加长度】=【量度差值】+【平直段长度】。【量度差值】的计算主要受弯钩的弯折角度、弯曲直径的影响,【平直段长度】对于不同的构件和是否抗震等情况也有不同的要求。这些内容的取定也直接影响着推导结果,因此说在以上条件不确定的条件下说哪个是正确的结果还为之尚早。 2、目前普及的公式是按照D=2.5d(D为弯曲直径,d为被弯曲钢筋的直径)推导的,平直段长度,板为3d,非抗震箍筋5d,抗震箍筋10d。这种情况下,直钢筋180度弯钩增加长度为6.25d,抗震箍筋135度弯钩增加长度为11.87d,抗震箍筋180度弯钩增加长度为13.25d,90度弯钩很少用到,如果用在板负筋的端部弯折,应用板厚减去保护层计算,箍筋90度弯钩增加长度为10.5d(对于其它弯曲直径的情况应另行推导)。
2010-12-23 10:36:12
-
按第三项中所说的。
2010-12-20 09:21:18
-
钢筋弯钩长度和抗震设防级别是有关系的,具体的要看设计要求和当地相关结构设计标准图集的要求。
2010-12-20 09:32:24
-
这个在03G101-1上面是有的180度6.25d 135度7.89d 90度8,5d 箍筋135度12.89d 180度8.25d
2010-12-20 17:33:27
-
应该按照以下180度6.25d 135度7.89d 90度8,5d 箍筋135度12.89d 180度8.25d 一看看千赢官网首页登录入口中钢筋属性的长度计算,就明白了
2010-12-20 18:46:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看