甘道夫 2010-12-20 10:38:19 | 陕西省 其他专业 | 883查看 5回答
过梁问题求解?
已知洞口上50公分处为圈梁底标高,问此洞口上是不是得另设过梁?不能圈梁兼过梁?假设需另设过梁?那此处的过梁高只有50公分吗?只能现浇? 算过梁体积时是不是过梁与圈梁重合部分算作圈梁?问题补充:我写错了不好意思是5公分处,图纸没有详细说明过梁怎么做!假如预制过梁,才5公分高,那不就成个板了?不好做吧!?算工程量时,过梁只算这个板的体积么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一,从结构角度上讲。可以不用单独设置过梁;圈梁可以作过梁的作用。 第二,如果从新设置,过梁不一定是50公分,这个要看结构需要,设计或者是图集都有相关规定。不一定必须现浇,这点也是看设计或者是图集。 第三,体积的计算,过梁和圈梁不能做一个清单计入圈梁,过梁有过梁单独的清单和定额。必须分开列项。
2010-12-20 10:52:52
-
这个要看结构设计说明 关于这块的详细解释 应该是过梁遇圈梁只布置圈梁
2010-12-20 10:43:10
-
此种情况,圈梁不能直接当做过梁,需另外增加过梁。看具体设计是预制还是现浇。 陕西09土建定额说明:13.捣制圈梁兼做门、窗过梁部分,阳台、挑沿、挑梁伸入墙身圈梁部分,进门处雨蓬配重梁及捣制迭合梁的二次浇捣部分,均套用圈梁、过梁子目。 鉴于你工程的情况,如果过梁是现浇,则设置的圈梁部分应套用圈梁,二次浇注迭合梁应套用过梁。
2010-12-20 10:44:19
-
是否需要增设这种门窗过梁,需要查看设计图纸的要求。布置过梁它的底是识别门窗顶标高。
2010-12-20 10:47:05
-
不可以圈梁兼过梁的;过梁的高度根据洞口尺寸确定;可以现浇也可以预制;是的。
2010-12-20 10:44:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看