jy111314 2010-12-20 16:29:15 | 北京市 其他专业 | 1326查看 1回答
结构的水电预埋是一个劳务队伍,安装是另外个劳务队伍
预埋的劳务队伍当时将DN100的消防立管预留洞预留成150,实际上100的管应安装150的套管,预留洞应为200左右。因此负责安装的劳务队讲150的洞口扩大,请问如何计算这种情况的费用。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳常识: 预留洞DN150是穿DN100的消防立管用的,不是先预留DN200的预留洞,再安装DN150的套管。也就是说,DN150的套管必须在预埋期间就安上。 一般来说,预留洞、预埋套管应由安装施工单位自己完成,如果是自己委托给预埋方施工的,费用由预埋方承担;如果是建设方分包给预埋方施工的,费用由建设方出,如果没有以上两种情况,费用由自己消化,本身是应该自己做的事情。 如果是这样,就更不能另外计算费用了。 前期预埋的(DN100的管,预留DN150的洞)施工方法正确,不需要给后面的安装队伍扩洞的费用。 安装工程由于预留洞的位置不准确而修洞、扩洞是正常的事情,不需要另行计算费用。 建设方也不会接受因为你的位置不准确产生的扩洞费用。 给劳务做决算可以考虑,毕竟他干了扩洞的活,应该给予劳务费。
2010-12-20 16:54:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看