蓝海之美 2010-12-20 17:05:24 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 4571查看 3回答
在基础层里应该怎么设置柱的标高?
CAD图里的基础层的基础底面标高是-2.4,梁顶标高是-0.03,可柱的标高请看下面的柱表,这应该怎么设置柱的底标高与顶标高?(截图包括柱表与基础表图)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱子的底标高,可以设置在基础底至基础顶都可以,比如说承台底标高是-2.4,承台顶标高是-1.4,柱子的底标高可以设置成-2.4~-1.4之间范围即可,软件会自动识别计算的。柱子的顶标高你在基础层里可以设置成-0.03,具体根据你图纸楼层标高来 您看到截图柱表里的有的柱的顶标高是0.5那我应该将这些柱子的顶标高修改成0.5?如果我将柱的基础顶标高是在柱的属性里选择了基础底标高,这样计算出来的结果是正确的吗 一般楼层柱子顶标高是以梁顶标高来的,如果局部梁顶标高是0.5的,你把对应的柱子标高改成0.5。基础层柱子可以分两层布置,如果你基础和上部分开的话。就比如说,你布置在基础底和基础顶之间的柱子,软件会自动布置柱插筋和固定箍筋,如果你是基础跟上部一起的,上部柱子底标高在基础底与基础顶之间的,软件会把柱插筋和固定箍筋算在这层的柱子里边,结果都是一样的。 如果梁顶标高与柱图层顶标高不同,你可以按照梁顶标高来设置柱顶标高,柱图标高错误也是常见的事情。 哪个次梁加筋问题?
2010-12-20 17:17:06
-
柱子的标高应该为基础的底标高 顶标高具体要看工程中首层的底标高是多少 这样来确认
2010-12-20 17:22:40
-
基础顶一般指的是垫层顶部,所以在这个工程中你的柱底标高是-2.4(不含垫层)。
2010-12-20 17:09:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看