• 管道暗敷是怎么敷设的?

    安装室内工程一都是三种敷设方式WC,FC,CC因为地面和天棚都是现浇的,可以把管子预埋进混凝土里,但是墙体是砌体墙,一般墙的装修抹灰厚度都是20mm,而安装里就有20的管还有25的管还有少数的50和40的管,这些管在实际是够中怎么暗敷在墙里呀?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙体是砌体墙,一般墙的装修抹灰厚度都是20mm,而安装里就有20的管还有25的管还有少数的50和40的管,这些管在实际是够中怎么暗敷在墙里呀? 就是在砌墙(机制红砖或其他砖时)同时把管道安放在墙体内,和墙体一起进行,管道与砖块时,将砖块砍去一部分让管道通过,管道与砌块之间的间隙用砂浆封实,这样管道就埋在墙体内了,到需接线的位置时,将管道弯出墙面,在墙面处按放线盒,将管头穿入线盒的孔内进入盒内。当在框架的轻质砌块墙体施工时,需在墙体完成后,在墙体上开槽后,将管道放入后再用砂浆将管道封实。 在新建工程中,轻质砌块墙是无法直接把管道埋入,只有在墙体砌完后开槽才能埋入,或着是把砌块在有管道的位置断开,隔开一定距离,然后把管道安上后用砼浇灌起来。新建工程砌块墙上开槽是可以要的,套用墙上开槽定额,管道安装仍按原来的套法就可以。 如果是砖墙,直接套用就行了,如是砌块墙,是要套开槽项的,因为在实际中,砌块墙是没法直接予埋的。

    2010-12-21 11:54:25 

  • 砖墙开槽后暗敷,并且需要1.5以上的砂浆保护层,是的完全正确

    2010-12-21 11:46:27 

  • 暗敷就是把管子在浇筑时用混凝土连同构件一起完成在混凝土中。

    2010-12-21 11:45:57 

  • 管道在天棚、地面里敷设,都是垫垫层里敷设。墙体敷设就是在墙体里。

    2010-12-21 11:49:51 

  • 墙中暗埋管是把墙打出一条槽子出来然后把管子放进去再用砂浆封平

    2010-12-21 11:51:00 

  • 先要开槽,然后套安普子目

    2010-12-21 13:20:46 

  • 墙面暗敷分三种情况: 1、一种是管径小于25,数量小于2根的情况,直接在砌体内埋设; 2、如果管径和数量大于第一种情况,就需要使用现浇砼配筋做法; 3、框架结构时均为墙面开槽埋管,要单独计算开槽费用。

    2010-12-21 11:52:33 