10平方铜鼻是不是已含在了成套配电箱安装子目,不再套焊压铜子目了
10平方铜鼻是不是已含在了成套配电箱安装子目,不再套焊压铜子目了
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳平方铜鼻是已含在了成套配电箱安装子目,不再套焊压铜子目了。 只有 大于等于16平方的套焊压铜接线端子子目,对
2010-12-23 20:56:03
-
应该含在里面的,具体你可以看定额含量,不同的话可以换算.直接调整定额含量啊
2010-12-23 20:59:49
-
10平方铜鼻如果是外部接线,不是含在了成套配电箱安装子目内。应该再套焊压铜子目。 外部接线是指的配电箱进出线吗?成套配电箱含的事箱芯内自身的线,不用另套焊压子目,对吗?答:对的。
2010-12-23 21:26:52
-
10mm2的线是多股线,需要焊压接线端子,这个端子没有在配电箱内,6mm2及以下的接线套端子板外部接线
2010-12-25 09:24:03
-
在山东,定额不包含,应该单独计算,仅供参考
2010-12-24 08:53:49
-
10mm2的铜线鼻子没有,也不是包含在成套配电箱安装的定额子目内的。因为成套配电箱的单价是按照相应配电箱系统图的各种电气元器件装配好的成套产品,没有配带10mm2以下的接线鼻子等配件,同上在相关配电箱安装的定额子目中也不包含10mm2以下线鼻子,即可查看相关定额子目就能明白,再者对于10mm2以下的线鼻子也是属于一个未知数。 凡是进出配电箱的导线端头在配电箱内的连接都是需要根据设计的实际进出线导线规格和端头个数进行计算的,因为这是属于外部接线。一般10mm2以及以上的导线端头应该据实计算并套焊压铜接线端子的定额子目;而6mm2及以下的则应该据实计算端头个数并套‘无端子外部接线’或者‘有端子外部接线’的定额子目。
2010-12-24 08:28:34
-
外部接线是指的配电箱进出线要焊压铜线鼻子目。成套配电箱内自身接线的线鼻子不用另套焊压线鼻子子目。
2010-12-24 11:10:31