wangmeng313 2010-12-23 23:15:06 | 陕西省 其他专业 | 603查看 5回答
外墙装修预埋铁件
请问:外墙主体没有预埋铁板,装修队采用化学锚栓固定及M16的穿墙螺栓在砼墙上、梁上固定200*200*10厚钢板,如何套子目?是套预埋铁件吗?如果不是是否要增加补充子目,如何补充?请说详细点,做好截图发上来最好
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙主体没有预埋铁板,装修队采用化学锚栓固定及M16的穿墙螺栓在砼墙上、梁上固定200*200*10厚钢板,如何套子目? 是要套预埋铁件的,做法中的人工、螺栓增加可以进行定额子目换算的。
2010-12-24 06:21:13
-
只能套预埋铁件
2010-12-24 06:49:13
-
套铁件子目。后期埋设多用的工料,可以找甲方签证补偿一下。
2010-12-24 06:09:59
-
M16的穿墙螺栓和200*200*10厚钢板是套预埋铁件。化学锚栓固定套植筋。
2010-12-24 08:18:08
-
这个叫后期加固,这个要已签证的方式来计算。
2010-12-24 08:47:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看