纵向钢筋的搭接,锚固长度
1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况要根据图纸修改吗? 2.纵向钢筋的搭接长度一般也要根据图纸说明来修改吗? 3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,请问这个如何修改?如何区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1如果图纸给出了具体的锚固值就按图纸设计值。如果没有给具体数值,请按照03G101且根据钢筋直径、砼标号来计算。
2010-12-24 09:44:32
-
你好:1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况要根据图纸修改吗? 如果与平法要求的锚固或者搭接不同时就必须要按照图纸要求对软件中的设置进行修改。 2.纵向钢筋的搭接长度一般也要根据图纸说明来修改吗? 也是同样的如果要求不同时就修改,相同时就按软件默认的。 3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,请问这个如何修改?如何区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋呢? 可以按构件类型来修改;纵向受拉钢筋一般是指水平向的主筋,包括梁、板等构件;纵向受压钢筋一般是指竖向构件如:柱子、暗柱、墙筋等等。 看截图在里边按楼层修改锚固或者搭接,注意“/”斜杠前的是主筋直径25以内的,斜杠后的是主筋直径25以外的。
2010-12-24 09:44:59
-
1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况要根据图纸修改。 2.纵向钢筋的搭接长度一般也要根据图纸说明来修改。 3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,---在搭接设置中修改;软件会自动区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋。
2010-12-24 09:44:09
-
1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况要根据图纸修改吗? 2.纵向钢筋的搭接长度一般也要根据图纸说明来修改吗? 3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,请问这个如何修改?如何区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋呢? 1、这个需要根据图纸修改锚固长度 2、这是当然的,在锚固的基础上,查看搭接接头的百分比,25%时乘以系数1.2,50%时乘以系数1.4,100%时乘以系数1.6,这个和03G相同的 3、你只需要在软件中修改锚固值,至于纵向受压和受拉软件会自动辨认的
2010-12-24 09:54:13
-
1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况要根据图纸修改吗:根据图纸的混凝土标号去修改 2.纵向钢筋的搭接长度一般也要根据图纸说明来修改吗:和剪力墙的混凝土标号有关3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,请问这个如何修改:一版搭接率按25%考虑 如何区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋呢?:钢筋基本不受压 在经典受力构件梁、板、柱、剪力墙中,板是不会出现受压钢筋的。 梁在截面比较小,荷载比较大,受拉区钢筋接近极限配筋率情况下,受压区钢筋才会受压,平常情况下,受压区钢筋只是构造配筋,基本不受力。 柱和剪力墙在受压接近极限时,可以考虑钢筋受压。 通常设计时会避免这种情况出现,毕竟比较浪费,混凝土的价钱比钢筋便宜多了
2010-12-24 10:06:46
-
1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况要根据图纸修改吗? 2.纵向钢筋的搭接长度一般也要根据图纸说明来修改吗? 3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,请问这个如何修改?如何区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋呢? 我的回答:1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况是根据图纸修改就是了。 2.纵向钢筋的搭接长度一般也是根据图纸说明来修改的; 3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,这个可以在计算设置中进行修改,软件会自动区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋的。
2010-12-24 09:37:47
-
1. 如果设计与软件默认的锚固及搭接不同时就需要按照图纸设计要求对软件中的默认的锚固及搭接设置进行修改。 2. 同样的如果设计与软件默认值不同时就需要修改,相同时就按软件默认的。 3. a、纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,这个问题软件会自动根据规范规定自动计算的,不用自己另外设置的。 b、区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋,可以按构件类型来修改;纵向受拉钢筋一般是指水平向的主筋,包括梁、板等构件;纵向受压钢筋一般是指竖向构件如:柱子、暗柱、墙筋等。
2010-12-24 10:29:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看