realfox@126.com 2010-12-24 11:37:27 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1163查看 2回答
上部跨中钢筋不能标注成(4c25/2c22)吗?
图纸上某框架梁的一短跨上部跨中钢筋标注为(4c25/2c22),但是是钢筋2009中却无法输入,显示“未知的钢筋级别”。请问,应该怎么输入呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该是可以输入的,在原位标注里按图纸标注的位置输入4c25/2c22,不要代括号。代了括号就成了架力筋,架力筋是不可以输入这么多钢筋的,所以显示无法输入。
2010-12-24 12:22:48
-
输入时去掉括号,跨中钢筋输入4c25/2c22。
2010-12-24 11:56:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看