乐儿 2010-12-24 16:38:22 | 重庆市 其他专业 | 5873查看 10回答
高杯口独立基础杯壁和基础短柱配筋构造
1、没搞懂,为什么有的纵筋是伸到底的,有的又不是? 2、是不是Sn标注几根,就有几根不伸入底?问题补充:也许我没表达清楚,我问的是06G101-6的49页。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳杯口和基础理论上要伸入La,但是为了施工的需要角筋必须伸入底部(施工经常焊接这样能形成骨架施工箍筋,要是全部不伸入没办法施工)边筋注意插至基底纵筋间距小于1米,多去现场看看就知道
2010-12-24 16:54:59
-
图纸上不伸到底,就不要伸到底。按图纸标注,尽量画,画不了的,计算汇总以后,点【编辑钢筋】,再输入,锁定,再汇总计算。
2010-12-24 16:53:36
-
1、没搞懂,为什么有的纵筋是伸到底的,有的又不是? 回答:应该都伸到底的,设计人员画一根示意一下,都画的话,图纸画不开。 2、是不是Sn标注几根,就有几根不伸入底? 回答:不是的。
2010-12-24 16:56:20
-
主要是看具体图纸中的标注
2010-12-24 16:56:41
-
这相当独立柱与基础连接,是不需要全部都伸到底,插入多少根在设计说明里应该有的
2010-12-24 16:56:23
-
纵筋伸到底的钢筋主要是为了固定钢筋笼使钢筋笼稳固,实际受力钢筋伸入基础锚固长度即可,所以设计图有的纵筋是伸到底的,有的又不是伸到底的。是Sn标注几根,就有几根不伸入底。
2010-12-24 18:38:31
-
1、没搞懂,为什么有的纵筋是伸到底的,有的又不是? 2、是不是Sn标注几根,就有几根不伸入底? 我的回答:根据你提供的图形看,柱子长、短边的钢筋应该都是统一伸到基础底部的,立面图一般只是表示外观形状,详图表示具体做法。
2010-12-25 10:18:16
-
、没搞懂,为什么有的纵筋是伸到底的,有的又不是? 2、是不是Sn标注几根,就有几根不伸入底? 1、只要看设计图纸,设计要求伸的伸,不要求的不伸,一切以设计为准,图集水的很明白,小于1米1道伸下来
2010-12-26 12:33:10
-
应该到要伸到基础底。 不是的
2010-12-26 12:30:42
-
1、没搞懂,为什么有的纵筋是伸到底的,有的又不是?伸不伸到底,要根据基础厚度决定的,(主要是考虑伸入基础内的锚固长度)如基础厚度较大时,纵筋不伸到底锚固长度已够了,不用全部伸到底,但在施工时不能架空放钢筋,所以一般把四角全部伸到底,截面边长较长时,又要不超过1米伸到底一根。用于支撑和固定纵筋。2、是不是Sn标注几根,就有几根不伸入底?不是的。
2010-12-26 18:02:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看