• 板的受力筋是两种型号间隔布置的,例如C12与C10@250应该怎么定义

    板的受力筋是两种型号间隔布置的,例如C12与C10@250应该怎么定义
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    分别布置C12@250和c10@250,如果钢筋间距250,应该布置C12@500和c10@500

    2010-12-24 22:58:20 

  • 你好:板里的主筋可以重复布置的,你可以按两种钢筋定义好,然后分别布置到板里就可以了,主筋应该定义这C12-250,C10-250。两种主筋布置后的间距是125。