梦兮笔谈 2010-12-25 10:55:42 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2310查看 4回答
梁变截面箍筋设置
一支5跨的梁,每跨梁的两端1米范围内是1200*500,箍筋是6支箍,中间是620*500,箍筋是4支箍,箍筋该如何设置?将梁全部打断分别设置箍筋后再将梁合并,发现有的梁是6支箍,有的是4支箍,该怎样正确设置箍筋?是哪里设置错误了吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳将梁全部打断分别设置箍筋后再将梁合并,发现有的梁是6支箍,有的是4支箍---汇总计算,以后,点【编辑钢筋】,修改,锁定,再汇总计算。
2010-12-25 10:59:29
-
在梁的原位标注中修改即可; 可以在原位标注中修改箍筋的支即可;数,设计为6支箍的,就修改箍筋支数为6
2010-12-25 10:56:25
-
一支5跨的梁,每跨梁的两端1米范围内是1200*500,箍筋是6支箍,中间是620*500,箍筋是4支箍,箍筋该如何设置?将梁全部打断分别设置箍筋后再将梁合并,发现有的梁是6支箍,有的是4支箍,该怎样正确设置箍筋?是哪里设置错误了吗? 解决办法、; 1,在梁平法表格中输入,分段输入如下图 2,先把梁打断,分别设置,然后在合并
2010-12-25 11:11:50
-
按集中标注定义好梁,分段画,就是在梁两端1000的地方断一次,在继续画,画好后在原位标注中修改梁的截面再合并就可以了,箍筋的话就要分段输入,比如第一跨梁的跨长为5米,箍筋信息为A8@100*200(4),两端1米范围箍筋为A10@100(6)的话,在原位标注中就输入A10@100(6)[1000];A8@200(4)[3000];A10@100(6)[1000]就可以了。
2010-12-25 12:27:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看