zhangjian0085 2010-12-27 11:20:24 | 内蒙古自治区 其他专业 | 399查看 3回答
安装算量问题
1、桥架要不要算支架? 2、管道支架怎么算,谁有表给我发下? 3、配电箱里要不要预留管线,留的话留多少?问题补充:4、电缆终端头是什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看来你对实际安装工序不熟,要到 现场看看,想现场的 师傅们请教下。 1、桥架要算支架的,有相关的定额。 2、管道支架据支架详图计算重量,乘以其个数,以KG计算,制作、安装、刷油、损耗都要计算的; 3、配电箱要 预留,据当地的规范,你看 计价规范就明白了,一般是半周长,或300MM,具体要看规范; 4、电缆头就是 电缆在 敷设的 时候,在接设备等的 时候,头子的 处理。
2010-12-27 11:30:01
-
要的 算重量 是的 预留半个箱体的周长
2010-12-27 11:34:27
-
1、桥架按其形式及高+宽以米计算。 2、管道支架以型钢的重量计算。 3、配电箱进出线要做预留,长度是配电箱的半周长。 4、电缆始端与终端电缆头要做电缆终端头,有干包式、浇注式、热缩式等形式。
2010-12-27 11:39:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看