zuyanfang 2010-12-27 17:39:33 | 河北省 其他专业 | 2282查看 2回答
采暖,给排水管道间的套管及保温需要乘以系数吗
1.采暖,给排水管道间的套管及保温需要乘以系数吗? 2.这个套管,是穿墙过楼板就一定要有吗? 比如说100的卫生间墙,给一个钢套管,定额含量是0.306m,没那么多,是不是可以更改定额含量? 谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、定额说明中没有列出套管和保温,所以管道间的套管和保温不应乘系数,参考图示: 2、给水管道穿墙和楼板时应该设套管(埋在楼板或地板内的不用设),排水管道一般不用设置套管。 套管由于所占造价比例很小,所以不用考虑更改含量(多或少都不调整,另外定额中也没有调整套管含量的依据)。
2010-12-27 17:46:34
-
1.采暖,给排水管道间的套管及保温人工需要乘以系数10%。 2.这个套管,是穿墙过楼板就一定要有。 比如说100的卫生间墙,给一个钢套管,定额含量是0.306m,没那么多,可以更改定额含量。
2010-12-27 17:54:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看