三人行 2014-11-03 08:54:52 | 广东省 云翻样 | 992查看 2回答
梁原位标注:
下图中梁KL6(2)的原位标注信息 C8@100(2) 及N4C10应该在哪个地方定义?特别注意:此梁只有2跨,中间白色剪力墙是这根梁的中间支座,画好梁后点原位标在上面的钢筋信息位置没有输入框的,表格里也没找到相应的输入框,请高人指点,谢谢,请截图。问题补充:抗扭筋的输入我会的,现在的情况是这根梁只有两跨,剪力墙的左右两边分别是一跨,所以在剪力墙左右两边的下端是没有原位标注输入框的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的是原位标注上的C8@100(2) 及N4C10吧,n4c10与集中标注相同说以不需要另外特别的定义,也就是不管他。c8@100为箍筋加密,具体设置可以在工程设置中设置加密区间,(c8@100/200本来就是说明加密与非加密区间的距离)。换句话说也不需要单独的设置
2014-11-03 10:16:15
-
在梁属性的侧面钢筋中输入。
2014-11-03 10:02:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看