zuyanfang 2010-12-27 20:29:45 | 河北省 其他专业 | 1186查看 2回答
关于安装的一些问题
1、在给排水及采暖中会遇到很多的阀门,有时候设计并没有说明类型及安装方式,我一般按管道的连接方式一致套项,比如说丝接的管子上的阀门,我就按螺纹连接阀门套,要是遇到ppr热熔管上的阀门,我就按热熔的阀门套,可是有些ppr热熔管上的阀门比较大,比如说在给水立管上的de90的阀门,还套热熔,我觉得有些不合适,要是遇到这些类似的情况该怎么套项? 2、我发现定额上热熔的阀门都是公称直径,例如ppr de25管上的阀门,我是要套25的阀门那还是20的阀门那! 3、管道保温50厚的橡塑、两道压延膜、最后铁皮保护层, 铁皮保护层怎么套项?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、正确,阀门一般同管道连接方式,如设计未注明时,采暖管道一般DN50以上套法兰连接,给水管道DN65以上套法兰连接。 2、复合管道一般指外径,套公称直径时降低一号,即ppr de25管上的阀门应该套20的阀门。 3、铁皮保护层套用定额11-2331或11-2364(03定额,08定额编号为11-2334或11-2367);参考图示:
2010-12-27 21:01:22
-
1.阀-管间是丝扣,管-管间热熔不矛盾啊! 2.ppr de25管是指外径25(俗称6分管),不进行变径只能套20的阀了。 3.C11-9-515 防潮层、保护层安装 铁皮保护层 铆钉固定
2010-12-27 20:56:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看