• 关于安装的一些问题

    1、在给排水及采暖中会遇到很多的阀门,有时候设计并没有说明类型及安装方式,我一般按管道的连接方式一致套项,比如说丝接的管子上的阀门,我就按螺纹连接阀门套,要是遇到ppr热熔管上的阀门,我就按热熔的阀门套,可是有些ppr热熔管上的阀门比较大,比如说在给水立管上的de90的阀门,还套热熔,我觉得有些不合适,要是遇到这些类似的情况该怎么套项? 2、我发现定额上热熔的阀门都是公称直径,例如ppr de25管上的阀门,我是要套25的阀门那还是20的阀门那! 3、管道保温50厚的橡塑、两道压延膜、最后铁皮保护层, 铁皮保护层怎么套项?谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、正确,阀门一般同管道连接方式,如设计未注明时,采暖管道一般DN50以上套法兰连接,给水管道DN65以上套法兰连接。 2、复合管道一般指外径,套公称直径时降低一号,即ppr de25管上的阀门应该套20的阀门。 3、铁皮保护层套用定额11-2331或11-2364(03定额,08定额编号为11-2334或11-2367);参考图示:

    立管

    管道保温

    2010-12-27 21:01:22 

  • 1.阀-管间是丝扣,管-管间热熔不矛盾啊! 2.ppr de25管是指外径25(俗称6分管),不进行变径只能套20的阀了。 3.C11-9-515 防潮层、保护层安装 铁皮保护层 铆钉固定

    2010-12-27 20:56:58 