清贫贵族 2010-12-27 21:56:10 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 702查看 3回答
为什么我画的条形基础底标高设为-7.65米,柱子底标高也设为-7.65米,可结果不在一个标高上
为什么我画的条形基础底标高设为-7.65米,柱子底标高也设为-7.65米,可结果不在一个标高上,当我把柱子的底标高修改为-15.3米时正好是-7.65的2倍时,条形基础和柱子底标高才能正好吻合在一起问题补充:如果我把柱子的基础标高设为基础底标高,他后面自动出来-15.35的数字又是什么意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把图发上来,才能知道是为什么。估计问题出在条基与柱子标高的参照物不同。 在设置构件标高时,通常采用相对标高来定义。如相对于层底标高或层顶标高的位置。 条基底标高的位置,应该是基础层底标高,一般不定义条基的底标高,而是在 工程信息 中的楼层设置中定义基础层高,软件会根据首层底标高、地下室底标高自动算出基础层的底标高。这时在基础层画条基时,该条基的底自然就以基础底标高为其标高。 此时把柱子的底标高定义为:基础底标高,再画该柱,该柱的底标高就会与条基底标高相同。 果然,问题出在这里:“我把基础层名称改为地下室了,标高为底-7.65 ”
2010-12-27 22:19:38
-
看一下基础层高度设置是多少
2010-12-27 22:06:25
-
第一次听说这种事额。建议你还是再确定下标高吧。
2010-12-27 22:07:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看