烟柳 2010-12-28 11:26:10 | 广东省 其他专业 | 869查看 4回答
剪力墙的钢筋锚固如何确定?
如图,假设图纸固定的剪力墙水平钢筋的锚固长度为35d,两边端柱(暗柱)的长度为1200mm,剪力墙的水平钢筋为B12@200。那剪力墙的水平钢筋是要伸至端柱(暗柱)边缘+150mm,还是伸到端柱(暗柱)满足35d(即420mm)即可呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙的水平钢筋是要伸至端柱(暗柱)边缘+150mm,暗柱也是剪力墙的一部分的; 陈青来教授在他所著的 平法 书中有解释说明;
2010-12-28 11:30:05
-
按标准图集03G101-1要求布置。
2010-12-28 13:04:42
-
这个问题平法已经解释的很清楚了,墙身进入端柱要进行比较,端柱截面高度大于Lae的可取Lae,端柱截面高度小于Lae的,取伸至对边弯折15d;墙身进入暗柱的就是伸至对边弯折15d。
2010-12-29 09:00:12
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看