xuxiuran68 2010-12-29 13:54:17 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 634查看 5回答
钢筋算量中,窗户的标高是多少?
请问在钢筋算量中,窗户的标高在建筑图中标注是900mm,地面是100mm厚,窗户的标高是否应该为1000mm。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳窗子的标高最好还是定义为900.这样在导入图形时就不必修改了。
2010-12-29 13:56:07
-
在钢筋算量中,窗户的标高在建筑图中标注是900mm,地面是100mm厚,窗户的标高是否应该为900mm。
2010-12-29 13:56:36
-
900这还用问吗?板顶标高一般为层顶标高,不是层顶标高加板厚。。
2010-12-29 14:02:23
-
一般是900
2010-12-29 14:15:56
-
钢筋算量中,窗户的标高在建筑图中标注是900mm,地面是100mm厚,窗户的标高仍然为900mm。地面的厚度是在正负零以下的。
2010-12-29 13:57:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看