ipkhan 2010-12-29 13:59:07 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1241查看 6回答
柱纵筋无法错开搭接
柱纵筋无法错开怎么处理?问题补充:那种低级的错误,难道大家没发现还是装做不知道啊
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3楼,有些时候柱筋在考虑接头位置的时候是错不开的,这种情况在架空层尤其普遍
2010-12-29 15:23:55
-
在计算钢筋量时,错开与否并不影响计算结果。 是这末回事,你可在汇总计算后,点击编辑钢筋,手工调整纵筋长度,然后锁定构件即可。
2010-12-29 14:01:05
-
将接头百分率修改为50%
2010-12-29 16:06:09
-
对于施工来说,无法错开也得错开! 可以通过提前、或延后打断钢筋来提前或延后搭接,以保证达到设计图要求的错开搭接率,从而保证柱的稳固! 如果是计算钢筋用量,那到用不着操心,软件会自动考虑的。 楼主的意思是下层柱与上层柱纵筋直径不一样,想当然的认为无法错开。其实不是这样的,汇总计算后用“编辑钢筋”查看下这两根柱的钢筋,注意看纵筋长度,肯定不一样的。软件已经把它们分开了。所以说用不着操心。 "一样长的,除非是搭接它加了搭接长度,没有考虑错开长度" ————这就对了啊,向下伸到下面的柱子或上伸到上面的柱子里搭接,就是为了错开搭接位置,否则全都在一个位置搭接的话,那还会有总长度的不同? 这都还看不明白。无语了......
2010-12-29 14:05:55
-
柱纵筋无法错开怎么处理,施工时钢筋可以调整每根的长短。
2010-12-29 14:01:42
-
搭接率为100%时,搭接长度更改一下就可以了。
2010-12-29 15:19:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看