• 多线制控制盘

    LD-KZ014多线制控制盘出来的控制线!到每一层都要单独算吗?比如到一层要从盘里计算到一层处,到二层要从盘里计算到二层处?一次类推......并且计算调试时每层有几个模块、感烟探头等都是几个点吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    前面的说的不对啊,如果你的消防有模块的话,那你的系统肯定是总线制的系统,因为只有总线制的系统才能用上模块的,在有就是你说的线计算的问题。 你要明白在消防中的弱点计算和强电计算的方法是不同的。因为在强电中比如4*2.5的那么就用4*线段的长度,而在弱点中比如4*2.5的话,那就是线多长就计算多长,不用*4啦。 在有就是你计算的是联动系统,还是报警系统。他们的计算规则是不同的 要是还有不明白的留联系我

    2010-12-30 12:45:44 

  • 1、调试点位的计算:每个探测器、手报、消火栓、模块均算作一个点,现场设备数即点位数; 2、多限制:采用多限制的设备一般为水泵、风机,线的计算为主机至每个水泵或风机的长度,一般设计为多芯电缆,当然也可以是线,通常有2芯、4芯、5芯、8芯。

    2010-12-29 15:17:59 

  • 多线制是这样的

    2010-12-29 14:38:27 