realfox@126.com 2010-12-29 15:54:16 | 河南省 其他专业 | 956查看 3回答
条形基础分布筋
看了图集,还是不明白,既然基础都没有相交,为什么还要扣,而且还要扣两次。这样的话,钢筋长度不是少了很多吗?菜鸟请教
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你将条形基础与独立基础不要相连,隔开1mm的缝隙即可。 隔开1mm的缝隙影响不大的,否则计算的钢筋就会出现你讲的问题。 那你就在下面的钢筋表里修改后锁定构件即可。
2010-12-29 16:05:54
-
你输入钢筋软件2009中计算吧。2009中是按规范设置好了的。 可以手算验证一下。
2010-12-29 16:12:12
-
这是【条形基础无交接底板端部构造】,见06G101-6图集第59页,条基端部b*b范围内是按照受力筋计算的。
2011-01-04 08:57:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看