• 关于住宅小区用电负荷及变压器容量的问题

    我的小区8栋楼,每栋18层,其中1栋为1个单元,其余均为2个单元,共654户,用电负荷大概6000kw左右。那么请问所需变压器为多少? 现有3栋楼详细用电负荷的汇总表,请以此为例子,看大概需要多大的变压器? 最好有详细的计算方法。

    汇总表

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据<电力工程计算手册>,负荷率=负荷/变压器容量,负荷率一般规定在80~90%,通常计取85%. 从以上公式,我们可以计取紫金领秀小区的变压器容量为:85/100=1998.5/变压器容量。 通过计算,我们知道,变压器容量为:2351KVA,我们可以选取2500KVA的变压器。