• 剪力墙钢筋问题

    请问各位专家:   1.下图这段剪力墙中“c16@200+c14@200"为墙外侧垂直分布筋,这是什么意思?    在画时如何输入?   2.墙下面的部分”c16@200+c14@200"与墙上面的“c14@200”在同一段墙中不同高度段筋不一样又如何处理?      请各位老师指点。

    分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    此墙竖向外侧钢筋为c14@200,墙底至1米处外侧钢筋分别是是c16@200+c14@200 ,它们之间间距为100。c16@200是加强筋,你在构建编辑钢筋里面按钢筋的长度按直接输入即可。

    2010-12-30 05:36:59 

  • 此墙竖向外侧钢筋为c14@200,墙底至1米处外侧钢筋分别是是c16@200+c14@200 ,它们之间间距为100。c16@200是加强筋,可以将其他属性的加号展开,在其他钢筋里输入。如图

    剪力墙钢筋

    2010-12-30 09:02:11 

  • 这个图片的意思是,外侧钢筋为C14@200筋是外侧的从剪力墙的顶到底的通常筋,而C16@200为底部从基础底到基础上一米的间距200的筋也是通常剪力墙布置,至于地下为何要出现“c16@200+c14@200",这个说明的意思是,说明上面的C14@200的筋和下部C16@200的布置形式,就是底部16的筋在上部14的筋的中间穿插布置的14和16的筋的实际间距为每隔100间距一换,这个c16@200+c14@200",仅为示意,和上面的不发生冲突的

    2010-12-29 23:44:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map